Forums Remontées Mécaniques: Contacts de boutons poussoirs qui gèlent - Forums Remontées Mécaniques

Aller au contenu

Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet

Contacts de boutons poussoirs qui gèlent

#1 L'utilisateur est hors-ligne   mathieugirard 

  • TK de la Boule de Gomme
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2
  • Inscrit(e) : 02-février 13

Posté 03 février 2013 - 15:16

Bonjour!

J'ai des difficultées avec des contacts sur des boutons poussoirs de boitiers de contrôles extérieurs qui ont tendance a geler. Je me demandais si vous n'aviez pas des types de contacts ou une huile diélectrique antigel a me suggérer.
0

#2 L'utilisateur est hors-ligne   carew76 

  • TCD8 du Lys
  • Groupe : Membres
  • Messages : 667
  • Inscrit(e) : 22-février 08

Posté 03 février 2013 - 18:39

protège les en mettant un capot ou autre... enferme les dans un coffret
0

#3 L'utilisateur est hors-ligne   mathieugirard 

  • TK de la Boule de Gomme
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2
  • Inscrit(e) : 02-février 13

Posté 03 février 2013 - 22:11

Mon probleme semble plutot au niveau de la variation de température et de la condensation. Les boitiers sont étanches.
0

#4 L'utilisateur est hors-ligne   carew76 

  • TCD8 du Lys
  • Groupe : Membres
  • Messages : 667
  • Inscrit(e) : 22-février 08

Posté 04 février 2013 - 18:13

installe une résistance chauffante a l'intérieur, quelques watts suffisent...
0

#5 L'utilisateur est hors-ligne   johnnyclegg 

  • TSD4 du Plan du Four
  • Groupe : Membres
  • Messages : 223
  • Inscrit(e) : 26-septembre 12

Posté 04 février 2013 - 21:26

Bonsoir,
Essayes peut-être des sachets "absorbeurs d'humidité" qui contiennent du gel de silice.
Des fois que.........
;)/>
0

#6 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato 

  • TPH du Sancy
  • Voir la galerie
  • Groupe : Membres
  • Messages : 2 246
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08

Posté 05 février 2013 - 21:14

Voir le messagemathieugirard, le 03 février 2013 - 22:11 , dit :

Mon probleme semble plutot au niveau de la variation de température et de la condensation. Les boitiers sont étanches.


Si les boitiers sont vieux et exposés au vent/chute de neige/ gouttes d'eau, il est possible que les années aient rendus les joints d'étanchéité poreux et laissent passer un peu d'humidité juste de quoi condenser.
0

#7 L'utilisateur est hors-ligne   Velro 

  • TPH de l'Aiguille du Midi
  • Voir la galerie
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3 707
  • Inscrit(e) : 23-décembre 06

Posté 17 février 2013 - 21:48

L'étanchéitié n'est jamais parfaite, à moins der rincer avec un gaz sec en surpression il y aura toujours un peu d'humidité qui rentrera. Après c'est une question de conditions (humidité relative, point de rosée...), dans certains cas il y aura condensation, dans d'autres pas mais l'étanchéité conventionnelles des boîtiers et boutons-poussoirs n'est généralement de loin pas suffisante pour interdire un échange de gaz.



Il faut déja voir si ce sont les têtes ou les contacts qui ont gelé.

A condition d'utiliser du bon matériel et de le mettre en oeuvre correctement le gel et l'humidité ne devraient pas poser de problèmes.

Il existe plusieurs solutions pour éviter les problèmes de condensation et de gel et d'introduction d'eau.

L'introduction de l'eau (donc en phase liquide) est un problème trivial, il suffit en théorie d'utiliser du matériel avec un degré de protection suffisant... mais en pratique celui-ci est très fréquemment surestimé par les fabricants. Testez une fois une armoire ou un coffret (cablés) IP55 ou IP65. :)

La qualité des boutons-poussoirs, lampes-témoins etc. varie énormément et souvent avec le low-cost on n'a que des problèmes.


Les problèmes liés à la condensation sont plus délicats a régler mais là encore il y a plusieurs solutions. Comme les blocs de contacts sont rarement étanches aux gaz (cela existe, notamment pour les zones Ex ou avec les ampoules à contacts Reed ou capteurs piézo mais ces contacts a principe d'actionnement non positif ne sont pas autorisés dans certains cas, notamment pour les interrupteurs d'arrêt) il faut éviter la condensation.

Plusieurs solutions, en partie mentionnées, sont possibles, il faut voir de cas en cas. Si l'on prévoit un orifice de ventilation il est recommandé d'installer un filtre (renilfard) laissant passer l'air à faible débit mais pas l'eau), cela ressemble à un bouchon à filetage métrique (anciennement Pg).
Les cartouches au silicagel ne sont, sauf cas particulier, pas trop recommandées car l'expérience montre que souvent personne le les régénère lorsque le dessicant a viré au rose. Le chauffage est une solution simple et efficace... à condition ne pas couper la tension auxiliaire correspondante durant la nuit (à noter que certains moteurs de RM ont des corps de chauffe dans le stator).

La première étape consiste à virer le matériel de qualité douteuse. Avec la pression sur les prix, dans la majeure partie des cas, les problèmes techniques sont dûs à un mauvais choix de matériel (qualité, dimensionnement, mise en oeuvre...) et avec le low-cost Made in China les choses ne font qu'empirer car même des fabricants réputés sous-traitent hélas en partie en Chine.

Ce message a été modifié par Velro - 17 février 2013 - 21:56 .