Automates utilisés sur les RM

#41 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU 

  • TPH Vanoise Express
  • Voir la galerie
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3 118
  • Inscrit(e) : 14-mai 05

Posté 11 octobre 2005 - 17:31

En faite je suis sûr de ce que je dit, je l'ai vue de mes yeux et d'un moniteur de ski :blink: -ce tsd n'a jamais marcher et ne marchera jamais !

Le tsd est souvent en panne lorsqu'il pleut ou neige car les sièges risque de se rentrer dedans, une fois un matin sans que les employées touche à quelque chose il y a 2 sièges qui sont partis avec 5m d'écard, c'est pour cette raison qu'il est parfois arrêter pendant 1 journée.

comme tu dit il est semblable à un phoenix sauf la gare qui est differente

pour les sécuritées je ne sais pas, ils doivent réduire la limite max entre les sièges, je veux dire qu'un siège peu partir avec 1m de difference par exemple.
0

#42 L'utilisateur est hors-ligne   pap's 

  • DMC du Pontillas
  • Groupe : Membres
  • Messages : 1 077
  • Inscrit(e) : 03-janvier 05

Posté 11 octobre 2005 - 18:29

tu en avais déja parler il me semble,il y a deja un moment de cette histoire avec le moniteur :blink: je m'en rappel,moi je pense plutot à un probleme d'adhérence lors du passage de la pince sous les pneus etc...ce qui entraine un decadencement,
rien de grave niveau securité,juste que certains sièges son plus rapprocher...
0

#43 L'utilisateur est hors-ligne   scorp1350 

  • TSD4B des Jasseries
  • Groupe : Membres
  • Messages : 271
  • Inscrit(e) : 13-avril 05

Posté 14 octobre 2005 - 21:58

de plus il n'existe pas de possibilité pour l'exploitant de modifier la valeur de l'espace entre les sièges. Dans ce cas là c'est l automaticien qui peux le faire en modifiant son programme.
0

#44 L'utilisateur est hors-ligne   Thomas 

  • -.-
  • Voir la galerie
  • Groupe : Membres+
  • Messages : 8 213
  • Inscrit(e) : 05-décembre 04

Posté 22 février 2006 - 13:05

Voici une photo de l'automate du TSD6 de la Ramasse :
Image IPB
Au passage, il s'agit d'un automate "Pilz" (c'est autrichien ou allemand)


alors, il me semble (je ne me souvient plus très bien) que la gestion des entrées se fait en haut (sur les boitiers jaune) et les sorties se fait en bas (boitiers noirs)

l'unité numérotée 00 (en haut à gauche) contient entre autre des entrées de comptage (classiquement les générateurs d'impulsion (au nombre de 4 sur le TSD de la Ramasse).

Il y a pas mal de connectique aussi. il y a aussi à gauche (on ne voit pas) une interface pour la fibre optique.


Sinon, à côté de l'automate derrière il y a une armoire avec pas mal de relais :
Image IPB

Voila ...
Working together keeps our ropeways in motion
0

#45 L'utilisateur est hors-ligne   Greg° 

  • DMC du Pontillas
  • Groupe : Membres
  • Messages : 1 034
  • Inscrit(e) : 07-février 05

Posté 10 octobre 2008 - 22:21

Petite correction

En jaune cela concerne la partie sécuritaire (FS) et en noir la partie fonctionnel (ST) avec entrées et sorties pour les deux.
0

#46 L'utilisateur est hors-ligne   Velro 

  • TPH de l'Aiguille du Midi
  • Voir la galerie
  • Groupe : Membres
  • Messages : 3 738
  • Inscrit(e) : 23-décembre 06

Posté 13 décembre 2008 - 20:24

L'automate programmable en jaune sur la photo est un automate programmble de sécurité (niveau SIL 3 au niveau composant) modulaire Pilz PSS3000 (modules sur plaque de base). Côté CPU et fonctionnalités c'est similaire à la série PSS3100 (cartes enfichées dans un bac à cartes). Les CPUs sont similaires à celles des séries PSS compactes (versions non modulaires avec I/Os (entrées/sorties) intégrées).

Le rack gris au-dessous du rack jaune est un rack d'extension non sécuritaire. Pour les PSS300 les racks d'extensions ne peuvent être équipés que de modules non sécuritaires (gris) par contre on peut bien entendu relier différents automates via bus de terrain sécuritaire SafetyBUS p qui est à base CAN-bus mais avec un protocole sécuritaire propriétaire de Pilzhttp://www.pilz.com.

Dans le domaine des RM, à part le Pilz on trouve également fréquemment les automates sécuritairse de la série S7 F de Siemens, généralement dse S7-300F. Sur les anciennes installations on trouve parfois encore des S5-115F. Les autre automates de sécurité rapides (application machines et non process) sont moins connus, on peut citer les automates de Hima ou de Rockwell Automation (en partie des versions OEM de Hima). Côté process on trouve divers systèmes genre TMR (Triple Modular Redundant) et même QMR (Quadruple Modular Redundant) mais qui sont réservés p.ex. aux grandes installations de process chimiques et pétrochimiques. Les temps de réaction et lse coûts de ces commandes les rendent peu adaptées aux applications de RM. A noter qu'il existe même des commande paramétrisable en SIL 4 (voir Hima (http://www.hima.de).

Les Pilz PSS, Hima et Siemens S7-300F et S7-400F sont admis pour des applications SIL 3 par contre on notera que l'architecture hardware des Pilz et Hima est muticanal alors que les Siemens S7 F ont une architecture hardwre monocanal, la sécurité n'étant assurée que par une double exécution décalée dans le temps d'un programme issu d'une compilation diversitaire.
Pour les Pilz PSS3000 il y a trois canaux diversitaires qui se surveillent mutuellement et en cas de divergence l'automate passive les sorties et s'arrête.