Velro, dsl du temps de réponse. Je vais tenter de répondre au mieux à tes interrogations en reprenant point par point.
Velro, le 06 mai 2017 - 18:11 , dit :
Comme mentionné plus haut il y a plus de 6 ans, les normes europèennes EN pour RM dites "CEN" imposent des compteurs de foudre dans certains cas mais je ne connais pas vraiment les détails, il y a des appareils de comptage qui permettent de mesurer l'énergie des impacts. Et toujours aucune idée pour ce qui est de la fiabilité des compteurs d'impacts utilisés pour les RM (ils sont interfacés avec la commande et les données sont affichées à l'écran).
=> Concernant les compteurs de coups de foudre je n'en connais pas qui soient spécifiques pour les remontées mécaniques. Ceux que je connais et que j'ai l'habitude de préconiser sont généralement utilisés pour enregistrer un coup de foudre sur un SPF extérieur (Système de Protection Foudre) afin de s'assurer d'un réel impact et pouvoir réaliser les vérifications réglementaires par la suite. Il est extrêmement rare (et je n'en ai jamais vu) d'avoir un compteur qui enregistre les caractéristiques du courant d'impact. Ils ne sont là en général que pour comptabiliser un nombre d'impact et éventuellement la date de l'évènement.
Tu précises qu'ils sont interfacés avec la commande de l'installation avec un affichage à l'écran? à quoi cela sert il? connais-tu de tels compteurs que je regarde ce que c'est?
Concernant la fiabilité des compteurs de coups de foudre, elle est en général très bonne MAIS, il faut vérifier les courants minimum de détection et les altitudes ou pressions atmosphériques d'opération spécifiées par le constructeur. Pour vérifier la fiabilité une petite réflexion est alors nécessaire en prenant en compte la disposition de ta RM et voir le courant résiduel qui passerait par le compteur.
Sinon je connais un service qui réalise la détection d'impact et qui permet notamment d'avoir une localisation des impacts, un horodatage, le sens de l'éclair (+ pour les ascendants et - pour les descendants - à savoir que les ascendants sont les plus énergétiques, plus rares que les descendants et qu'ils ont une fréquence d’occurrence liés aux aspérités/relief (bâtiments de grande hauteur, montagnes etc), ainsi que l'intensité de l'éclair. Le seul "hic" est la précision de la localisation qui varie. Cette précision étant d'autant plus grande que le courant de l'impact est grand, la précision pour les impacts au niveau des RM peut s'avérer assez élevée de par la localisation de ces dernières.
Un tel service pourrait répondre partiellement à une telle exigence de détection.
Voici un lien vers ce service que propose METEORAGE:
http://www.meteorage...A9-compteur.pdf
Aussi, la norme CEN précise t elle où doivent se trouver ces compteurs? sur les câbles tracteurs/porteurs?
Car si ce n'est pas précisé il y a aussi possibilité de mettre en place des compteurs d'impulsions sur les câbles de raccordement à la terre des parafoudres pour s'assurer que ces derniers ont été sollicités lors d'impacts. Voici une brochure:
http://www.dehn.fr/f...tml?pid=1387585
Velro, le 06 mai 2017 - 18:11 , dit :
Que recommandes-tu comme protections pour le câble téléphone, le câble de la ligne de sécurité conventionnelle ainsi que les câbles tracteurs de téléphériques à va-et-vient (tous ces câbles étant de simples câbles en acier nus et non des câbles électriques avec manteau isolant)?
La solution conventionnelle comprend des solénoïdes assez basiques (visibles sur des photos de reportages), des éclateurs à gaz puis de protections fines à varistors et semiconducteurs de protection.
Pour certains TPH à va-et-vient les câbles tracteurs peuvent être mis à la terre si requis (installation hors service), pour d'autres la mise à terre n'est pas prévue, même en cas d'orage.
=> Pour protéger ces câbles il faut d'abord savoir comment ils sont disposés: en partie haute des pylônes? sous un câble de garde? as tu un schéma une coupe ou quelque chose que je vois la disposition? Quelle section disposent ces câbles?
Si le câble est impactable par effet direct, une protection foudre type parafoudre va être obligatoire au niveau des tenants et aboutissants du câble de téléphonie. En général au niveau du point de pénétration dans l'installation, pour éviter tout couplage inductif éventuel avec des câbles qui chemineraient à proximité.
Pour les autres câbles, s'ils ne sont pas mobiles, il conviendrait de les mettre à la terre directement (à voir où cela est réalisable).
Pour les câbles mobiles, j'imagine que cette mise à la terre doit être réalisée lors d'une alerte orage. Je me suis renseigné auprès de confrères et notamment d'un constructeur (DEHN) chez qui j'étais en début de semaine, le mieux est de réaliser cette MALT via des pinces/perches. Voici quelques produits que DEHN m'a indiqué, ils sont d'ailleurs largement utilisés par le constructeur LEITNER:
http://www.dehn-inte...745&sid=2013746
http://www.dehn-inte...786&sid=2013787
http://www.dehn-inte...605&sid=2013608
La solution avec la perche présente l'avantage que l'utilisateur sera isolé si la réalisation de la MALT est par temps d'orage, il ne sera pas en contact avec les câbles qu'il met à la terre.
Pour les RM qui ne requièrent pas de MALT même par temps d'orage, cela provient surement du fait que les câbles sont toujours en contact avec des éléments métalliques MALTés de fait, via les structures métalliques elles même à la terre. Ceux qui nécessitent réglementairement parlant une MALT, présentent peut être un risque vis à vis des personnes et ne disposent pas d'une (bonne) continuité électrique entre le câble et la terre.
Velro, le 06 mai 2017 - 18:11 , dit :
Petite question hors sujet: peut-on protéger des antennes radio contre des coups de foudre directs (en partant du principe que la décharge ne se fait pas via un des ces pics supposés "attirer" la foudre)?
=> Tu veux dire: peut-on protéger une antenne sans paratonnerre ? (communément appelé chez nous: PTS: paratonnerre à pointe simple, tige de Franklin ou pointe sèche)
La réponse va dépendre de ce que l'on veut protéger: Souhaite t on uniquement protéger les équipements se trouvant à l'intérieur de l'installation de toute étincelle dangereuse pouvant mettre HS d'autres équipements, et ainsi la perte de l'antenne est acceptable? ou souhaite t on aussi conserver l'intégrité de l'antenne?
Le courant de foudre, qui serait total si impact directement sur un antenne, présente un fort risque de destruction totale ou partielle de l'antenne. Ainsi sans mettre de pointe, on ne peut garantir l'intégrité de l'équipement.
Dans tous les cas la mise en place d'un parafoudre sur le câble de donnée et/ou d'alimentation de l'antenne est nécessaire.
Velro, le 06 mai 2017 - 18:11 , dit :
Peut-on protéger une boucle de courant 4-20 mA contre un coup de foudre direct?
=> je dirais encore là : " ça dépend" ^^
Es tu sûr que la ligne est exposée aux coups de foudre directs?
Si oui il faut voir sa disposition pour envisager une solution: où et comment est elle située? de quoi s'agit il? un câble d'instrumentation? de radio? ...
Le risque aussi sur un tel câble c'est que vu la section (très faible), le câble soit complètement détruit par le courant de foudre qui le traverserait. Une surtension résiduelle pourrait aussi apparaître aux tenants/aboutissants de la ligne... des parafoudres seraient à prévoir alors.
J'espère avoir répondu à tes interrogations. N'hésites pas autrement.