Remontées Mécaniques 1
Pour ne pas rendre ce post aussi rébarbatif que le document original, je ne citerais que le plus marquant ...
[s]______________________________________________________[/s]
Partie A : [quote name='préambule']Cette partie précise les dispositions relatives à l'exploitation des téléphériques qui doivent être formulées dans un document établi par l'exploitant et dénommé règlement d'exploitation.[/quote]
[quote name='A-3.1.1']La remise en marche du téléphérique après un arrêt consécutif au déclenchement d'un dispositif de sécurité ne peut être réalisée que depuis le poste de commande et après accord du conducteur. Toutefois, la remise en marche du téléphérique après un arrêt consécutif au déclenchement d'un dispositif de sécurité lié à l'embarquement et au débarquement peut être effectuée par les agents chargés de la surveillance.[/quote]Le conducteur doit en particulier avoir l'accord de la vigie (la personne qui surveille la gare retour) pour pouvoir redémarer la remontée, afin d'éviter par exemple que le conducteure remette l'installation en marche alors que la vigie est en position dangereuse en gare retour.
[quote name='A-3.1.1']Sauf dispositions contraires du règlement d?exploitation, on ne peut admettre aucun passager dans un véhicule à attaches découplables si celui-ci n?est pas précédé et suivi de deux véhicules. Tous ces véhicules doivent être espacés au maximum du double de l?espacement minimal prévu par la note de calcul. Cette prescription ne concerne pas les téléphériques double-monocâble.
Ces dispositions sont également applicables au transport du personnel d'exploitation, y compris dans les véhicules de service. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou pour les nécessités du service, des agents pourront prendre place dans les véhicules de tête, en début d'exploitation ou dans les véhicules de queue en fin d'exploitation à condition que ces véhicules ne soient utilisés qu'à demi-charge.[/quote]La raison principale de cette dispotion est le vrillage du câble. Lorsque la permière cabine est lancée sur la ligne, le câble ne peut pas se vriller normalement et un moment de torsion apparaît donc dans la première pince (car celle-ci ne peut pas tourner sur elle même). Un moment de torsion trop important peur ammener la pince à glisser sur le câble, ou pire à casser. Il y a déja eu des accidents dus à ces problèmes de vrillages. Les vrillages sont très présents sur les remontées neuves. Un exemple : la télécabine de la Kedeuze aux Carroz d'Arrâche, il paraît que le panier de service, seul sur la ligne n'est pas à la verticale, mais légèrement oblique à cause du vrillage du câble.
[quote name='A-3.2']Quand la vitesse du vent atteint la valeur maximale indiquée dans le règlement d'exploitation ou provoque des balancements dangereux des véhicules, l'exploitation doit être suspendue après récupération des véhicules avec toutes les précautions nécessaires, le cas échéant en réduisant la vitesse.[/quote] Cette vitesse est d'environ 20 mètres par seconde pour les TSD (par exemple pour le TSD6 du Solert, 25 mètres par seconde grand maximum à vitesse réduite)
---
La partie A-4 présente tous les contrônes en exploitation afin de s'assurer du bon fonctionnement de la remontée. Vous pouvez monter tranquillement !
---
Déplacement périodique des attaches des appareils à mouvement continu :
[quote name='A-4.5']Les attaches doivent être déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections.[/quote] Généralement, c'est fait plusieur fois par saison. Bien sûr, cela ne s'applique pas aux remontées débrayables.
[quote name='A-4.5']Chaque attache doit être déplacée, toujours dans le même sens, sur une distance égale à la longueur totale de l'attache (aiguilles comprises) augmentée de 2 fois le diamètre du câble.[/quote] Soit une quarantaine de centimètres.
Méthode 1 :
[quote name='A-4.5.1']Le déplacement des attaches s'effectuera au moins toutes les 200 heures de fonctionnement du téléphérique. Cette durée est portée à 500 heures pour les téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel continu dont la longueur exprimée en mètres est supérieure à 400 fois la vitesse exprimée en m/s.[/quote]
Méthode 2 :
[quote name='A-4.5.2']Le déplacement des attaches s'effectuera à intervalles de temps réguliers t dont la valeur est donnée par:
t = K (L/V) en heures de fonctionnement
avec :
K coefficient égal à 0.8 pour les câbles Lang et 0.5 pour les câbles croisés ;
L longueur du téléphérique en m ;
V vitesse du téléphérique en m/s.[/quote] Exemple sur le TSF4 de la Met, cette opération doit être faite toute les 400 heures.
Pour les vrais téléphériques (à Va-et-Vient et Va-ou-Vient) :
[quote name='A-4.6.1']Le déplacement doit se faire toujours dans le même sens.
La distance de déplacement doit au moins correspondre à la somme :
- de la longueur de l'attache (longueur de la pince) ;
- de la longueur d'éventuels dispositifs de guidage du câble dans l'attache ;
- et de deux pas de câblage.
Aucune attache n'est admise dans la zone de l'épissure, et il faut respecter une distance entre l'attache et l'épissure au moins égale à 2 fois la longueur de l'épissure.[/quote]
---
Existance d'un mode dégivrage :
[quote name='A-6.6']Si ce type de marche existe, il ne peut être utilisé qu'en l'absence de personnes sur la ligne et dans les gares. Tout démarrage du téléphérique doit être précédé d'une alerte visuelle ou sonore dans chaque gare qui doit rester active pendant le cycle de fonctionnement.[/quote]
[s]______________________________________________________[/s]
Partie B : [quote name='préambule']La présente partie précise les prescriptions relatives aux opérations d?évacuation des usagers et de récupération des véhicules.
Les dispositions arrêtées pour l?évacuation des usagers d?un téléphérique doivent être formulées dans un document établi par l'exploitant et dénommé plan d?évacuation.[/quote]
A Propos de l'évacuation d'une remontée en cas d'arrêt prolongé. Dans la demi-heure suivant l'arrêt, le chef d'exploitation doit soit commencer la récupération des véhicules, soit déclencher l'évacuation des passagers.
[s]______________________________________________________[/s]
Partie C : [quote name='préambule']La présente partie regroupe les conditions dans lesquelles le transport des usagers et des charges est effectué afin d?assurer le bon ordre et la sécurité du transport.[/quote]
[s]______________________________________________________[/s]
Partie D : [quote name='préambule']La présente partie présente les informations qui doivent être contenues dans le registre d'exploitation.[/quote]
[s]______________________________________________________[/s]
Partie E : [quote name='préambule']La présente partie précise le contenu des différentes inspections périodiques auxquelles doivent être soumis les téléphériques.[/quote]
Inspectons pluriannuelles :
[quote name='E-3.2']Sans préjuger des règles applicables aux grandes inspections, chaque attache découplable doit être démontée et soumise à un contrôle visuel au moins une fois tous les 5 ans.[/quote]
[quote name='E-3.2']Si chaque attache est identifiée au moyen d?un marquage permanent qui permette d'assurer la traçabilité des opérations, ce contrôle peut être assuré suivant un programme rotatif qui assure que l'intervalle entre deux vérifications d'une attache ne dépasse pas 5 ans. Dans ce cas, la première inspection des attaches appartenant aux deux dernières tranches de 20% peut avoir lieu les 6ème et 7ème années après leur mise en service.[/quote]
[quote name='E-3.2']Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle rotatif des attaches doit faire l?objet d?une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100% des attaches (démontage et vérification de non-glissement).
Toutefois, pour les attaches découplables à genouillère ou à crémaillère, la vérification de non-glissement doit être faite tous les ans.[/quote] Au passage, sur les remontées mécaniques en France, je ne connais pas de pince ayant un fonctionnement en genouillère (du style des pinces à barre de torsion)
[quote name='E-3.3']Sans préjuger des règles applicables aux grandes inspections, chaque attache fixe doit être démontée et soumise à un contrôle visuel.
Cette vérification est assurée suivant un programme rotatif respectant le calendrier suivant :
- 100% des attaches contrôlées la 1ère année ;
- 50% des attaches contrôlées les années 3, 6, 9 et 12 ;
Annexe à l?arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d?exploitation des téléphériques Page 35/71
- 100% des attaches contrôlées la 15ème année ;
- 50% des attaches contrôlées les années 18 et 21 ;
- 100% des attaches contrôlées les années 25,28 et 30.
Pour ce faire, l'ensemble des attaches d'un même téléphérique doit être divisé en 2 lots égaux et il convient alors d'établir un roulement entre les lots afin que ces contrôles recouvrent au mieux l'ensemble du parc d?attaches au cours des ans.[/quote] De la même façon, si une attache possède une anomalie, cela peut entraîner la vérification de toutes les attaches.
[s]______________________________________________________[/s]
Partie F : [quote name='préambule']La présente partie précise le contenu des grandes inspections périodiques auxquelles doivent être soumis les téléphériques ainsi que les exigences particulières à respecter lors de la 3ème grande inspection.[/quote]
[quote name='F-1']- première grande inspection : au plus tard 22.500 heures de fonctionnement sans excéder 15 ans, après la première mise en service. Pour les appareils qui ont atteint 22500 heures de fonctionnement avant 10 ans, cette première grande inspection peut être réalisée à l?issue de la 10ème année de service ;
- deuxième grande inspection : au plus tard 15.000 heures de fonctionnement sans excéder 10 ans après la première grande inspection ;
- troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement, sans excéder cinq ans après la précédente.[/quote]
Le programme des grandes inspections est très chargé, et concerne tous les membres de la remontée :
- Gare motrice
- bétons
- structure de la station
- poulie motrice
- axe tournant de poulie soumis à une flexion alternée
- support frein
- Ligne
- bétons
- balanciers, axes de balanciers et sabots
- pylônes et potences
- Gare retour
- bétons
- structure de la station
- poulie retour
- axe poulie retour
- Tension
- structure de tension
- lorry ou palonnier de tension
- axes de lorry
- poulies de tension
- axes de tension
- câble de tension
A Ajouter pour les téléportés à attaches découplables :
- Structure porteuse de la gare (massifs en béton, pylône (métal ou béton), potences)
- Support de voie d'embrayage et de débrayage
- Chaîne de traînage
- Attaches
- Véhicules fermés ou non
[s]______________________________________________________[/s]
Partie G : [quote name='préambule']La présente partie précise les dispositions à respecter pour réaliser la modification des téléphériques ainsi que le remplacement de leurs constituants de sécurité.[/quote]
A Propos de la récupération d'une partie d'une remontée :
[quote name='G-2.4.4']Les véhicules de téléphérique monocâble peuvent être récupérés ou maintenus en service si le couple « attache-appui de câble » reste identique à celui pris en compte dans l?essai de fatigue initial ou si le véhicule a été homologué pour tout type de balancier.[/quote]
Les pinces :
[quote name='G-2.4.4']Lors de la récupération d'une attache, on s'assurera de sa compatibilité avec le câble porteur-tracteur, les éléments d'appui, mais aussi avec les mécaniques de gare. On vérifiera que les efforts de serrage et de résistance au glissement de l'attache sont compatibles avec la pente de l'installation et le type de câble sur lequel elle sera utilisée.[/quote]
Autour des forces de rupures des câbles :
[quote name='G-4.1']La force de rupture des câbles doit faire l'objet d'une détermination par le calcul et d'une vérification expérimentale par essai de traction. La force de rupture "expérimentale" doit être au moins égale à 95 % de la force de rupture "calculée".
La plus faible de ces deux valeurs, appelée "force de rupture admise" doit être supérieure ou égale à la force de rupture nominale qui est demandée à la commande.[/quote]
Bon, après, ça devient beaucoup plus technique, je vais tout donenr car cela m'interesse, et c'est relativement "pratique" :
[quote name='G-4.2']Pour le calcul de la force de rupture des câbles, on fait intervenir la quantité :
où
- ri est la moyenne arithmétique des résistances à la traction du lot de couronnes dont le fil provient;
- σi l'écart type accusé par l'ensemble des essais de traction de ce lot.[/quote]
[quote name='G-4.2.1 (Cas ou il est fait état des modules d'Young Ei des câbles)']La force de rupture calculée du câble est égale à :
où
M est égal à la plus faible des quantités .
formées pour tous les fils du câble, à l'exception du fil d'âme s'il s'agit d'un câble à âme métal et des fils entrant dans la constitution de l'âme des câbles à torons à âme textile-métal.
Dans le cas d'un câble mono-toron, les angles βi sont considérés comme nuls.
Pour pouvoir prendre en compte les différentes valeurs Ei des modules d'Young des fils, le fabricant doit fournir toutes justifications utiles sur ces valeurs et proposer un programme d'essais sur les fils tréfilés avant câblage, de façon à permettre de s'assurer de la correction de ces valeurs.[/quote]
Bon, je me rends compte que ces formules ne sont interessantes que si on sait à quoi correspondent les angles alpha et beta ..
Sans tenir compte du Module d'Young, on a les mêmes formules sans le Ei.
Pour tous les cas :[quote name='G-4.3']Cette vérification expérimentale est effectuée par essai de traction conformément à la norme NF A 47.210.
Cet essai est effectué sur un tronçon prélevé à l'une des extrémités du câble.[/quote]
Récupération des ouvrages de ligne :
[quote name='G-5.1.2']Les conditions particulières suivantes, liées à l'existence des phénomènes de fatigue engendrés par le passage des véhicules sur les ouvrages de ligne, sont à respecter.
La récupération ou la modification de ces ouvrages ne sont autorisées que pour les appareils qui sont, dans leur ancienne comme dans leur nouvelle configuration, des télésièges à attaches fixes (capacité 2, 3, 4 places), à véhicules ouverts (non capotés).
Elles sont interdites pour les pylônes "compression", "support-compression" ou "support" situés à moins de 20 mètres d'un pylône "compression" ou "support compression".[/quote]
[s]______________________________________________________[/s]
Partie H : [quote name='préambule']La présente partie précise les prescriptions à respecter pour la mise en conformité des architectures électriques de certains téléphériques à l?occasion de la troisième grande inspection.[/quote]
[quote name='H-2.3']Le câblage de l'armoire de contrôle-commande est considéré comme un constituant de sécurité du téléphérique et doit donc être remplacé au bout de 30 ans.[/quote]Il y a donc généralement beaucoup de boulot .. et le boulot viendra avec les TSD Modernes, TC .. ou le câblage doit encore être plus important ...
Liste des fonctions de sécurités qui doivent être présentes
[quote name='H-2.5']Dans le tableau 1, les installations sont classées selon 4 cas, en fonction de leurs caractéristiques:
- Cas A : télésiège à pinces fixes, biplace ou triplace avec entraînement par 1 ou 2 moteurs asynchrones et sans charge entraînante (exploitation uniquement à la montée, pas de profil descente, pas de marche arrière).
- Cas B : télésiège à pinces fixes, biplace ou triplace avec entraînement par 1 ou 2 moteurs asynchrones et avec charge entraînante.
- Cas C : télésiège à pinces fixes, biplace ou triplace avec entraînement par 1 moteur à vitesse variable et sans charge entraînante.
- Cas D : télésiège à pinces fixes, biplace ou triplace avec entraînement par 1 moteur à vitesse variable et avec charge entraînante.
Tableau 1: liste minimale des fonctions de sécurité devant provoquer un arrêt de sécurité
[/quote]
Suit quelques précisions sur :
- Les sécus anti retour. Qu'est-ce que le dévirage ?
- La réduction de vitesse.
[quote]Tableau 2 : Liste minimale des autres fonctions devant être présentes dans tous les cas :
[/quote]
Cas de TSD 2-3 et de Télécabines :
[quote name='H-2.6']Les tableaux 3 et 4 ci-après listent les fonctions de sécurité minimales devant être présentes dans le cas des télésièges biplaces et triplaces à attaches découplables et des télécabines à attaches découplables.
Dans le tableau 3, les installations sont classées selon 4 cas, en fonction de leurs caractéristiques:
- Cas A : télésièges et télécabines à pinces découplables avec entraînement par 1 ou 2 moteurs asynchrones et sans charge entraînante (exploitation uniquement à la montée, pas de profil descente, pas de marche arrière).
- Cas B : télésièges et télécabines à pinces découplables avec entraînement par 1 ou 2 moteurs asynchrones et avec charge entraînante.
- Cas C : télésièges et télécabines à pinces découplables avec entraînement par 1 moteur à vitesse variable et sans charge entraînante.
- Cas D : télésièges et télécabines à pinces découplables avec entraînement par 1 moteur à vitesse variable et avec charge entraînante.
Annexe à l?arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux conditions d?exploitation des téléphériques Page 57/71
Tableau 3: liste minimale des fonctions de sécurité devant provoquer un arrêt de sécurité
[/quote]
[s]______________________________________________________[/s]
Partie I : [quote name='préambule']La présente partie précise la liste des constituants de sécurité pour lesquels il y a obligation de remplacement à l?occasion de la troisième grande inspection, sur tout téléphérique qui n?a pas été conçu dans le respect des prescriptions de l?instruction technique du 17 mai 1989.[/quote]
Il est écrit nottament que les sièges Poma de type Goute d'eau doivent subir une révison :
[quote name='I']Mise en oeuvre systématique des coquilles POMA. Application de la constructeur.[/quote]
Idem pour les "Arceau" Montaz : [quote name='I']Mise en oeuvre systématique de la câblette ou d'un dispositif équivalent.[/quote]
Cette partie I comprends uniquement un large tableau des constituants des remontées à vérifier/remplacer lors de la troisième grande visite.
[s]______________________________________________________[/s]
Partie J : [quote name='préambule']La présente partie précise les dispositions à respecter pour réaliser les inspections des câbles et culots et la réparation des câbles, les dispositions concernant la réutilisation des câbles, les critères de dépose des câbles et les dispositions concernant le remplacement des culots.[/quote]
Différents types de câbles :
[quote name='J-1']
Câbles clos
Il s?agit des câbles formés d?un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d?un fil d?âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z.
Câbles multi-torons
Il s?agit des câbles formés de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d?une d?âme synthétique, mixte ou métallique.
Les torons sont formés d?un fil d?âme métallique et d?une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice.[/quote]
Inspection des câbles :
[quote name='J-3']Quelles que soient leurs natures et leurs fréquences, les inspections de toute la longueur des câbles et de leurs appuis et fixations visent à déceler, à enregistrer et à évaluer la progression de tout défaut susceptible de nuire à la sécurité, tel que :
- défauts de surface (aspect anormal des fils, abrasion locale, usure générale, corrosion) ;
- défauts géométriques (diminution de diamètre, modification du pas de câblage, ondulation, déformation de l?épissure) ;
- défauts internes (distorsion locale, corrosion, indentations des fils, fils lâches, fils cassés) ;
- glissement du câble aux attaches d?extrémité.[/quote]
Voici les différents contrôles qui doivent être réalisés sur les différents types de câble :
Câble porteur :
[quote](1) Les zones du câble aux emplacements des cavaliers peuvent n'être contrôlées que tous les 10 ans si tous les 5 ans on procède au déplacement des cavaliers et au contrôle visuel du câble
(2) Une zone de câble ne se déplaçant pas entre deux appuis fixes (sabot, tomme, mordache de sécurisation) sera contrôlée dans les mêmes conditions. Ce sera aussi le cas des câbles de tension dormants.[/quote]
Câble tracteur :
Si l'installation est monocâble tracteur et ne dispose pas de freins de chariots :
[quote]Dans le cas des téléphériques bi-câbles à va-et-vient mono-tracteur sans frein de chariot, le câble tracteur doit faire l'objet d'un examen sur toute sa longueur, par la méthode magnéto-inductive, à l'aide d'un dispositif disponible sur l'installation, avec les périodicités suivantes :
- durant la première année d'utilisation du câble tracteur: toutes les 200 heures d'exploitation, et au moins toutes les 4 semaines d'exploitation ;
- durant la deuxième année à la dixième année d'utilisation : toutes les 1000 heures d'exploitation, et au moins une fois par an ;
- après la dixième année d'utilisation: toutes les 200 heures d'exploitation, et au moins tous les 3 mois d'exploitation ;
- avant remise en service après un arrêt d'exploitation de 3 mois ou plus.[/quote]
Câble porteur-tracteur :
Remplacement d'un tronçon de câble pour les câbles multitoron tracteur ou porteur-tracteur :
[quote name='J-4.2.1']L'écartement entre les épissures anciennes et les épissures nouvelles doit être au moins de 3000 fois le diamètre nominal du câble.[/quote]Un remplacement de ce type a été réalisé sur le TSF3 du Saint Génix à Val Cenis. les deux centre des épissures sont distantes de 20 sièges soit dans ce cas 400 mètres. le câble à un diamètre d'environ 35mm ce qui impose une distance minimle de 105 mètres entre deux épissures, c'est bon.
Réutilisation d'anciens câbles :
[quote name='J-7']En règle générale, il ne sera pas employé, à la construction, de câble autre que neuf.
Toutefois, des câbles porteurs-tracteurs provenant d?anciennes installations pourront être réutilisés sur de nouvelles installations, pour une fonction identique ou comme câble de hauban, sur avis favorable du service du contrôle[/quote]
Fin du document numéro 1 ( enfin ! )